Вопрос: Здравствуйте, все вопрос по расширительным бакам максимальное давление в месте установки бака это давление в обратке (бак установлен на обратке) + статическое давление в системе или как? из формулы (Рmax-Pstat)/Pmax
Автор: helga
Дата последнего ответа: 2009-11-16 21:02:01
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
статическое давлениние - давление создаваемое подпиткой. Начальное давление (предварительное) в баке - давление создуха над мембраной, как правило немного больше статического давления в системе для создания гидрозатвора (по европейским нормам 0,5% но не менее 3л). Конечное (максимальное давление в баке) на 50 кПа меньше давления срабатывания предклапана, т.е. это то давление, которое установится в баке и системе в результате температурного расширения теплоносителя. Бак устанавливают как правило на обратке вблизи циркуляционного насоса, т.е. в том месте где напор насоса равен нулю и давление постоянно в статическом и динамическом режимах.